    Que tal amigos, tuve recientemente una falla en el tablero eléctrico de mi casa, se chamuscaron los cables y las regletas y ninguna protección se activó ¿hay algún entendido que me pueda dar luces respecto a las causas de este tipo de fallas?

  2. #2
    Experto Avatar de TitoHL
    Fecha de ingreso
    02 Mar, 11
    Ubicación
    San Beka
    Mensajes
    3,416

    Re: ¿Algún eléctrico en la sala? falla en tablero eléctrico.

    Respuesta corta: Corta la energía y contrata URGENTE a un eléctrico si quieres seguir teniendo casa.
    Respondiendo a tu curiosidad: Googlea efecto Joule.
    Respondiendo a que pasó: Hay que ver en terreno la causa. Quizá alguna falla en la aislación, o sobrecarga, etc.
    Última edición por TitoHL; Hace 1 semana a las 09:53
    ASUS In Search Of Incredible.
    Intel Inside.


  3. #3
    Pajarito Nuevo
    Fecha de ingreso
    02 Dec, 09
    Mensajes
    116

    Re: ¿Algún eléctrico en la sala? falla en tablero eléctrico.

    Cita Iniciado por TitoHL Ver mensaje
    Respuesta corta: Corta la energía y contrata URGENTE a un eléctrico si quieres seguir teniendo casa.
    Respondiendo a tu curiosidad: Googlea efecto Joule.
    Respondiendo a que pasó: Hay que ver en terreno la causa. Quizá alguna falla en la aislación, o sobrecarga, etc.
    Gracias tito, igual el enfoque es otro, en este caso la constructora se hace cargo, vino y reparó el tema, está en garantía así que por ese lado no hay problema, ya está solucionado, Es mas que nada yo tener claridad respecto a qué posibles eventos podrían generar una falla de este tipo, no sé, por ejemplo por falta de mantenimiento del tablero, que es lo que dice el eléctrico de la constructora ¿yo como propietario como me quedo tranquilo frente eso? es básicamente eso, poder tener un poco mas de información yo para poder estar tranquilo a futuro, lo que hicieron fue cambiar las regletas y los cables quemados, nada mas ¿es suficiente? no lo sé, con un poco de ayuda a lo mejor me quede un poco mas claro.

    Yo sé que es difícil evaluar sin estar en terreno, y que faltan muchos datos en lo que planteo, pero en la conversación van quedando las cosas mas claras, cualquier dato que crean que pueda ser útil me preguntan y yo se los doy, y aunque las causas puedan ser variadas siempre habrán aquellas que sean las mas comunes o en base a los antecedentes resulten parecer las mas probables.

    Y si, efectivamente regletas y cables se chamuscaron producto del efecto joule, no hay ninguna duda de ello, pero eso es mas que nada el efecto, lo que me inquieta es cual podría haber sido causa, básicamente determinar si hay algo malo en la instalación que pueda ser responsabilidad de la constructora.

    Como antecedente puedo decir que la casa tiene dos años desde que se entregó, las protecciones son de una marca china "Lexo", mas allá de eso no sé que otros datos podrían resultar útiles, pregunten lo que consideren que pueda ayudar.

  4. #4
    da fuck? La papa


    Avatar de CerBBero
    Fecha de ingreso
    21 Jul, 06
    Ubicación
    Pa que kieres saber eso jaja saludos
    Mensajes
    6,330

    Re: ¿Algún eléctrico en la sala? falla en tablero eléctrico.

    Cita Iniciado por patrickstanley Ver mensaje
    Gracias tito, igual el enfoque es otro, en este caso la constructora se hace cargo, vino y reparó el tema, está en garantía así que por ese lado no hay problema, ya está solucionado, Es mas que nada yo tener claridad respecto a qué posibles eventos podrían generar una falla de este tipo, no sé, por ejemplo por falta de mantenimiento del tablero, que es lo que dice el eléctrico de la constructora ¿yo como propietario como me quedo tranquilo frente eso? es básicamente eso, poder tener un poco mas de información yo para poder estar tranquilo a futuro, lo que hicieron fue cambiar las regletas y los cables quemados, nada mas ¿es suficiente? no lo sé, con un poco de ayuda a lo mejor me quede un poco mas claro.

    Yo sé que es difícil evaluar sin estar en terreno, y que faltan muchos datos en lo que planteo, pero en la conversación van quedando las cosas mas claras, cualquier dato que crean que pueda ser útil me preguntan y yo se los doy, y aunque las causas puedan ser variadas siempre habrán aquellas que sean las mas comunes o en base a los antecedentes resulten parecer las mas probables.

    Y si, efectivamente regletas y cables se chamuscaron producto del efecto joule, no hay ninguna duda de ello, pero eso es mas que nada el efecto, lo que me inquieta es cual podría haber sido causa, básicamente determinar si hay algo malo en la instalación que pueda ser responsabilidad de la constructora.

    Como antecedente puedo decir que la casa tiene dos años desde que se entregó, las protecciones son de una marca china "Lexo", mas allá de eso no sé que otros datos podrían resultar útiles, pregunten lo que consideren que pueda ayudar.
    Falta de mantenimiento? lo dudo. A no ser que el depto tenga 50 años o algo así, o que esté en un ambiente sucio.
    Lo mas probable es que la instalación esté mal hecha o el proyecto venga malo (planos), lo que derivó en que la instalación esté mala.
    Lo que se me ocurre, en orden de posibilidad:
    1.- Cables subdimensionados para el consumo (la protección no operó porque estaba en rango, pero el cable se quemó por ser de sección menor a la adecuada).
    2.- Protección mal coordinada. Protección sobredimensionada (casi lo mismo de arriba, pero ahora el cable está bien pero la protección es inadecuada).
    3.- Tablero cochino, con tierra (mala matención) por ser antiguo o en ambiente inadecuado. Se calienta mas de lo normal, y produce falla.

    Sácale foto al tablero, que aparezcan bien los detalles de los diferenciales y ojalá que se vea el cable, con la rotulación de los mismos. Si se puede identificar qué circuito falló, es mejor, onda si se quemó el "interruptor C1" y ese es el circuito de la cocina, también puede dar algunas pistas, porque en la cocina uno pone el refri, microondas, hervidor, horno eléctrico...
    TitoHL likes this.

  5. #5
    Experto Avatar de TitoHL
    Fecha de ingreso
    02 Mar, 11
    Ubicación
    San Beka
    Mensajes
    3,416

    Re: ¿Algún eléctrico en la sala? falla en tablero eléctrico.

    Me sumo a la hipótesis de que intentan quedar como blancas palomas al aducir falta de mantención. Yo también creo que algo hicieron muy mal. Espero que ahora esté todo en norma.
    Que las protecciones sean chinas no debería facilitar alguna falla. Estos dispositivos siempre se certifican.
    Mi sugerencia es que, si puedes, que un eléctrico independiente te revise la instalación. De caso contrario, toma la política de ser paranoico respecto de cualquier variación de voltaje (pestañeo), chicharreo, zumbido, olor o mal funcionamiento de algo eléctrico. Ante la más leve sospecha, revisa o pide que te revisen la instalación.

    Enviado desde mi LG-D625 mediante Tapatalk
    Última edición por TitoHL; Hace 1 semana a las 16:11
    ASUS In Search Of Incredible.
    Intel Inside.


  6. #6
    Pajarito Nuevo
    Fecha de ingreso
    12 Jan, 18
    Mensajes
    1

    Re: ¿Algún eléctrico en la sala? falla en tablero eléctrico.

    si son viviendas antiguas me temo que es normal ya que el consumo de hoy en dia es muy elevado y por ende el calibre del cable no es el adecuado para las exigencias diarias de hoy en dia

    si son viviendas nuevas puede ser mal distribución o algun artefacto aunque para eso esta el diferencial

    yo tengo un automatico de el año de la pera en la casa( sin diferencial ) y no me aguanta microondas o hervidor electrico y mi viejo no quiere cambiarlo asi que para disminuir el consumo eléctrico puse panel solar para la iluminaria del hogar y ahora no se cae el automatico (antes se caia cada un dos por tres)

  7. #7
    Pajarito Nuevo
    Fecha de ingreso
    02 Dec, 09
    Mensajes
    116

    Re: ¿Algún eléctrico en la sala? falla en tablero eléctrico.

    Gracias muchachos, no había podido contestar antes.

    Pues como comentaba las casas se entregaron hace poco mas de dos años, y lo que determinó la constructora es que el problema es falta de mantenimiento, en particular reapriete de terminales y que eso es responsabilidad mía. No sé cual es la tesis, me imagino que lo que proponen es que luego de un año (mas o menos el periodo que sugieren prudente para reapretar terminales) es habitual que se suelten los terminales y se quemen las regletas. Mi tesis es que si bien este tipo de mantenimiento puede ser recomendable de todas formas no tiene por qué generarse una falla de este tipo en un periodo tan corto, mas aun no creo que exista la norma que establece el régimen de mantenciones, mucho menos se puede pretender dejar al propietario como responsable de un mantenimiento tan critico en un área de alto riesgo como la eléctrica, y si no lo haces derechamente se te incendia el tema, de hecho todo el barrio debería haberse incendiado ya que nadie jamas ha hecho este tipo de mantención. Claramente el problema es algo que quedó hecho mal desde el inicio, de estar sueltos los terminales debió haber sido desde el momento en que se instalaron.

    Yo creo que hay que tener bastantes huevos para proponer lo que proponen. Si no estas reapretando terminales cada año se incendia ¿como se puede vender un producto así? claro, no te lo dicen hasta que falla. La realidad es que hay tableros que llevan operando décadas sin mantenimiento y no han dado fallas de este tipo nunca, yo trabajo en telecomunicaciones, lo veo a diario ¿por qué esto que es prácticamente nuevo debería fallar por ese motivo? Ahí entra en juego la calidad de los materiales, por mucho que estén certificados hay un tema mecánico de por medio.

    Bueno, al final esto ha sido un desahogo mas que nada, pero si alguien tiene información útil que pueda facilitar igual se lo agradecería, por ultimo saber si existe la norma escrita que establezca el régimen de mantención de este tipo de instalaciones, no termino de creerme que a los dos años recién haya fallado y de manera tan peligrosa como un inicio de incendio.

  8. #8
    da fuck? La papa


    Avatar de CerBBero
    Fecha de ingreso
    21 Jul, 06
    Ubicación
    Pa que kieres saber eso jaja saludos
    Mensajes
    6,330

    Re: ¿Algún eléctrico en la sala? falla en tablero eléctrico.

    Cita Iniciado por patrickstanley Ver mensaje
    Claramente el problema es algo que quedó hecho mal desde el inicio, de estar sueltos los terminales debió haber sido desde el momento en que se instalaron.
    Exactamente. Los terminales no están sujetos a movimientos, por lo cual no debiesen soltarse. La instalación quedó mal desde un principio.

  9. #9
    Pajarito Nuevo
    Fecha de ingreso
    02 Dec, 09
    Mensajes
    116

    Re: ¿Algún eléctrico en la sala? falla en tablero eléctrico.

    Cita Iniciado por CerBBero Ver mensaje
    Exactamente. Los terminales no están sujetos a movimientos, por lo cual no debiesen soltarse. La instalación quedó mal desde un principio.
    Bueno, según el contratista eléctrico que vino a reparar las cargas eléctricas son las que producen la fuerza que los termina soltando. Insisto, hay que tener huevos.